15815307052
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 58 点
下载积分: 589 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-04-06
最后登录: 2024-09-28
查看15815307052的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 73天前
想问问各位大佬们变频器干扰的问题,经常会干扰到PLC,频率一高那情况更严重,加了输出电抗器,信号线跟动力线都是屏蔽线,屏蔽层都有单端接地(汇总到电柜一起接地,另一端不接),布线也是交流跟直流分开绑,还是会干扰,然后现在给变频器输出线加了磁环,暂时有效果。
暴躁小白兔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3635 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2024-11-14
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 72天前
把变频器位置放到远离PLC的地方,最好是电机的附近。
输出端在变频,把线抽出来看看,是不是离PLC越近干扰越严重

变频器本体接地走专线,地线越短越好。