用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱E800变频器干扰
上一主题
下一主题
15815307052
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
58 点
下载积分:
589 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2023-04-06
最后登录:
2024-09-28
查看15815307052的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 73天前
全看
|
小
中
大
想问问各位大佬们变频器干扰的问题,经常会干扰到PLC,频率一高那情况更严重,加了输出电抗器,信号线跟动力线都是屏蔽线,屏蔽层都有单端接地(汇总到电柜一起接地,另一端不接),布线也是交流跟直流分开绑,还是会干扰,然后现在给变频器输出线加了磁环,暂时有效果。
分享
暴躁小白兔
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
193 点
下载积分:
3635 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2021-05-11
最后登录:
2024-11-14
查看暴躁小白兔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 72天前
全看
|
小
中
大
把变频器位置放到远离PLC的地方,最好是电机的附近。
输出端在变频,把线抽出来看看,是不是离PLC越近干扰越严重
变频器本体接地走专线,地线越短越好。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱E800变频器干扰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问