想问问各位大佬们变频器干扰的问题,经常会干扰到PLC,频率一高那情况更严重,加了输出电抗器,信号线跟动力线都是屏蔽线,屏蔽层都有单端接地(汇总到电柜一起接地,另一端不接),布线也是交流跟直流分开绑,还是会干扰,然后现在给变频器输出线加了磁环,暂时有效果。
分享
暴躁小白兔
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
147 个
工控威望:
195 点
下载积分:
3839 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2021-05-11
最后登录:
2024-11-21
查看暴躁小白兔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 81天前
全看
|
小
中
大
把变频器位置放到远离PLC的地方,最好是电机的附近。
输出端在变频,把线抽出来看看,是不是离PLC越近干扰越严重
变频器本体接地走专线,地线越短越好。