森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 4755 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-12-22
查看森利德的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-02 08:32
图片:
图片:
各位大佬  第一次用S7-1500  配置是CPU 1511-1 PN +接口模块ET200SP IM155-6 PN+输入模块ET200SP 16DI, 24VDC。客服告诉我只能接PNP型的。现在我的传感器都是买的NPN型的 ,不更换传感器和加继电器有其他办法解决吗 ?求大佬门指导指导!感谢
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 4755 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-12-22
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-02 13:54
西门子不是可以NPN 也可以PNP吗  怎么这个就不行了呢  有大佬指导指导不? 感激不尽   
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 4755 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-12-22
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-02 15:31
引用
引用第2楼爱在日落之后于2024-09-02 14:34发表的  :
这款模块,固定死的,pnp。你买的npn传感器,肯定用不了,只能更换重买,或者用继电器周转一下。它支持npn和pnp是200smart和1200这种端子排式,带公共端的。公共端接0或者24,对应就是pnp和npn。

感谢指导  我以前就是用200SMART用顺手了  第一次用1500 和ET200SP  没注意极性问题   我现在在联系更换光电中 非常感谢