森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 4755 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-12-22
查看森利德的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-02 08:32
图片:
图片:
各位大佬  第一次用S7-1500  配置是CPU 1511-1 PN +接口模块ET200SP IM155-6 PN+输入模块ET200SP 16DI, 24VDC。客服告诉我只能接PNP型的。现在我的传感器都是买的NPN型的 ,不更换传感器和加继电器有其他办法解决吗 ?求大佬门指导指导!感谢
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-02 14:34
这款模块,固定死的,pnp。你买的npn传感器,肯定用不了,只能更换重买,或者用继电器周转一下。它支持npn和pnp是200smart和1200这种端子排式,带公共端的。公共端接0或者24,对应就是pnp和npn。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(森利德) 热心助人!