楼主  发表于: 2024-09-01 16:12
图片:
图片:
       求助各位大佬,最近遇到这种项目,供电规格是单相220V的,需要有2个水泵一直抽水,并且池子中的水需要2个加热棒进行加热。其中有个工艺需求是1个泵和2个加热棒同时工作(泵进行洒水,加热棒控制它保持恒温)。那 我在设计供电主电路时,1、是只需要按照总额定电流进行选型吗?还是需要大于额定电流的1.2倍左右呢? 如果乘以系数1.3的话,那就要选取100A的总漏保,感觉很夸张。
       我按自己的理解是只按照总额定电流,总额定电流为14640/220 = 66.5A,然后编排了一个初版的主电路,请大佬们帮忙过目一下这个布局,感谢
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-02 09:16
引用
引用楼主小陈要努力于2024-09-01 16:12发表的 请教一个恒温加热池项目的220V主电路配置问题 :
恒温要配固态继电器,适合频繁通断,一路配一个空开,出问题时不影响其他加热,根据实际运行电流选型即可。还有一个是不建议用漏保
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-03 09:10
引用
引用第7楼小陈要努力于2024-09-02 15:22发表的  :


    谢谢解答,不过请教一下为什么不建议选择漏保呢? 是因为这种容易导致误跳闸吗?还是其他原因呢


是的