小陈要努力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 101 点
下载积分: 842 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-29
最后登录: 2024-09-18
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 19天前
图片:
图片:
       求助各位大佬,最近遇到这种项目,供电规格是单相220V的,需要有2个水泵一直抽水,并且池子中的水需要2个加热棒进行加热。其中有个工艺需求是1个泵和2个加热棒同时工作(泵进行洒水,加热棒控制它保持恒温)。那 我在设计供电主电路时,1、是只需要按照总额定电流进行选型吗?还是需要大于额定电流的1.2倍左右呢? 如果乘以系数1.3的话,那就要选取100A的总漏保,感觉很夸张。
       我按自己的理解是只按照总额定电流,总额定电流为14640/220 = 66.5A,然后编排了一个初版的主电路,请大佬们帮忙过目一下这个布局,感谢
小陈要努力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 101 点
下载积分: 842 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-29
最后登录: 2024-09-18
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 19天前
之前都是用2.5mm2的电线居多,头一会碰到功率1万多瓦数的设备,我参考CE标准的电线与电流关系表,初步是规划用25mm2的电线(可以承载84A的电流)。希望大佬们赐教一下,感谢!
小陈要努力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 101 点
下载积分: 842 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-29
最后登录: 2024-09-18
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 19天前
你好。感谢解答。按照你这种说法确实也有道理,不过我想请教一下一般是参考哪种规格去选电缆呢?(我目前看的是CE标准,16mm2感觉会有点极限,大一个等级 25mm2肯定是可以承受)
小陈要努力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 101 点
下载积分: 842 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-29
最后登录: 2024-09-18
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 18天前
引用
引用第4楼不知道叫啥啊于2024-09-02 09:16发表的  :


恒温要配固态继电器,适合频繁通断,一路配一个空开,出问题时不影响其他加热,根据实际运行电流选型即可。还有一个是不建议用漏保


    谢谢解答,不过请教一下为什么不建议选择漏保呢? 是因为这种容易导致误跳闸吗?还是其他原因呢
小陈要努力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 101 点
下载积分: 842 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-29
最后登录: 2024-09-18
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 17天前
实验室只有这个单相规格,没办法:(