       求助各位大佬,最近遇到这种项目,供电规格是单相220V的,需要有2个水泵一直抽水,并且池子中的水需要2个加热棒进行加热。其中有个工艺需求是1个泵和2个加热棒同时工作(泵进行洒水,加热棒控制它保持恒温)。那 我在设计供电主电路时,1、是只需要按照总额定电流进行选型吗?还是需要大于额定电流的1.2倍左右呢? 如果乘以系数1.3的话,那就要选取100A的总漏保,感觉很夸张。
       我按自己的理解是只按照总额定电流,总额定电流为14640/220 = 66.5A,然后编排了一个初版的主电路,请大佬们帮忙过目一下这个布局,感谢
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6894 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-12-22
查看dzh832的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-01 18:06
总线16平方就可以了,你加热棒可以分成2路控制,一路6平方的线就够了。