FX3U 指令接通正常,但PLC没有脉冲和方向输出 什么原因???虽然定位完成了但轴没有动位置也不对。初始化和手动都是可以正常定位的
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4230 个
工控威望: 7600 点
下载积分: 14859 分
在线时间: 2871(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-26
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 88天前
1,把D8340调出来看
2,你定位完成需要断开M700的,M8029之后置位一个M点,用来断开M700
3,你的加减速时间,最高速度是否有写
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工