dqhyz521
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2022-11-21
最后登录: 2024-09-15
查看dqhyz521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 22天前
图片:
使用Wincc_flexible_smart_V4往700IE V3里下载总是提示动作执行失败,查不到原因,这个该怎么解决,如图所示,感谢各位大佬
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-09-19
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 22天前
这是你以前能连上,就这次连不上还是说触摸屏和组态软件一直连不上?

如果是以前能连上,我猜你是先连的PLC,后连的触摸屏。

如果是你第一次连触摸屏就连不上,你可以先PING一下触摸屏。电脑和触摸屏要在同一个网段内才可以连接成功。
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-09-19
查看li8110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 22天前
盲猜,盲猜,纯盲猜。

你的电脑IP地址是随机分配那种吧。

你这次连不上屏幕,是不是电脑开机以后直接运行触摸屏的组态软件,然后就去连屏幕了?

你以前能连上是不是先运行PLC的组态软件了?而能和SMART屏连接的也就是S7-200SMART了对吧。

你提前运行一次PLC的编程软件,然后让电脑和PLC通讯上。
200SMART的编程软件,有个很棒的功能,就是如果你的PLC和你的网卡不在同一个网段,它会让电脑再分配一个合适的IP地址给网卡。
这样你的电脑就可以和PLC通讯成功了。

在电脑和PLC成功通讯过一次,且电脑没有关机重启的情况下,你的电脑里会有一个临时增加的IP地址。

你触摸屏和PLC通讯的前提是两个设备在同一个网段,如果你屏幕和PLC是可以组态成功的,那你的触摸屏IP地址必定是与PLC在同一个网段。

由于你之前运行PLC编程软件的时候给电脑增加了一个IP地址,你不用再单独设置IP地址也能让电脑和触摸屏通讯成功。

这就是你以前可以用电脑连上触摸屏的原因。

你这次发现没有连上,有可能是你没有提前运行过一次PLC的编程软件,而你又没有单独设定网卡的IP地址与触摸屏在同一个网段,所以才连接不上。

你可以看看你电脑网卡的IP地址是不是那种随机分配的,导致触摸屏和电脑不在同一个网段。

引用
引用第9楼dqhyz521于2024-08-28 17:52发表的  :

以前可以连接上,现在连不上了