触摸屏数值输入倍率怎么实现?
上一主题
下一主题
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-08-28 08:02
全看
|
小
中
大
图片:
新的博途V19,IPC工控机,Unifeid屏,以前的博途可以线性转换,在触摸屏上输入3,自动乘以10,到PLC就是30,现在博途V19没有了线性转换这一项。这个功能要怎么样才能实现?求大师指点!在此万分感谢!
分享
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-08-28 14:03
全看
|
小
中
大
博途V19里面没有这一项。没有找到。
分享
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-08-28 14:14
全看
|
小
中
大
刚才找了一下,可以了。多谢大师指点!万分感谢!
分享
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-08-28 15:25
全看
|
小
中
大
图片:
好像还是有点问题,是不是跟数据类型有关系?
分享
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-08-28 15:26
全看
|
小
中
大
连接浮点数类型的变量可以实现,整数变量的勾选不了。
分享
罗主任
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
269 点
下载积分:
879 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2025-02-14
查看罗主任的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2024-08-29 09:53
全看
|
小
中
大
只能改PLC程序了,新增几个浮点数类型数据。