威纶通的在线模拟是不是不能模拟modbus server?
使用的是TCP,在线模拟后链接不上默认的端口8000
问题已解决:
使用威纶通创建modbus server,
使用昆仑通态创建modbus tcp客户端,下载的时候没注意昆仑通态的本机ip是默认ip,
改成和电脑同一网段后可以连接到威纶通在线模拟的HMI