菜鸟0001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 99 点
下载积分: 333 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2023-09-05
最后登录: 2024-09-16
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 27天前
图片:
这种分料机 3个气缸推料 一个色标传感器标记  一个编码器计数 用先进先出是不是没法做  要是后一个件距离小于工位距离没法做
浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-09-14
查看浪子海风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 26天前

为什么我觉得可以呢。
反正分检又没有精度要求。
但是我很疑惑的是,色标感应器可以分出三种颜色,然后给出三个不同的信号的吗?还是在同一个位置安装了三个色标感应器用来区分三种颜色?我没有用过色标感应器。