大师们

我现在伺服设置的是1000个脉冲每转 给定多少频率不会超出电机额定转速

苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13130 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-12-19
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-24 13:31
这个只是额定转速,实际是可以比额定高的,你可以查电机参数,还有个最高转速,但超了额定转速输出转矩会降低,用脉冲的容易丢脉冲