8080zmx
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2024-01-24
最后登录: 2024-11-16
查看8080zmx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-20 17:30
图片:
三菱FX3U PLC加PLC模拟量模块,本体左侧加4路温度PT100,右侧加4路模拟量输入,他的地址是如何分配的?
我用选型软件,选4路温度PT100只能加在左边,但是我看手册上的地址发配,不清楚哪边是第一台
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-11-22
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-21 08:45
右侧用的地址不一样,右侧用FROM/TO指令读取或者用U\G地址读取,左侧才是D地址所以最靠近本体的左侧就是第一台