WinCC7.4 SP1与TIA V18通讯,Wincc选择从AS中导入符号时,从DB块中的变量无法导入,只可导入PLC变量表中新建的变量


1,从DB块中的变量无法导入,如图1、2
图1


图2


2,从变量表中创建的变量可以导入,如图3,4
图3


图4


zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1382 个
工控威望: 5001 点
下载积分: 9 分
在线时间: 706(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-10-31
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 73天前
你用设个导出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC导入,你试试。
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1382 个
工控威望: 5001 点
下载积分: 9 分
在线时间: 706(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-10-31
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 73天前
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1382 个
工控威望: 5001 点
下载积分: 9 分
在线时间: 706(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-10-31
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 73天前
图片:
你多弄点DB啥的。。。试试。。。                  
1、弄个虚拟机所有软件重新安装试试
2、我都是DB复制到EXCEL.  在粘贴到WINCC里面。不喜欢导入,导入的地址好象限制挺多的。