各位大神,我现在系统里面有两个带抱闸的15KW电机,变频器控制电机,电机抱闸整流器单独接了两个380V的交流接触器。一直用的挺好,就是昨天出现了诡异的事情,接触器断电后,抱闸要延时一段时间才关断。一开始以为抱闸间隙没有调好,就调整了抱闸间隙,也不行。后来还了新的整流器,也不行。就是接触器断电后,抱闸要过一段时间(大约2-3秒)才能关断。后来实在没有办法,给整流器170V直流输出和抱闸之间接了个接触器,整流器得电接触器吸合,整流器断电接触器断开,这样抱闸关断的时候才没有延时。

就是想请教各位,整流器380V输入已经断电了,可是抱闸还需要延时2-3秒以后才可以断电。主要是我明白这个延时是怎么来的?有没有办法把这个延时的时间缩短,其实设备一直再用,就是昨天上午用着用着就不行了,好神奇。

这个和PLC控制或者变频器控制没关系,就是整流器380V输入断开了,抱闸不是立马关断,而是要等个2-3秒延时才关断


ps:咨询了卖抱闸的厂家,厂家说有快速型整流器,就是把整流器中的二极管换成了场效应管,这种快速整流器的关断时间会比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新编辑 ]
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1371 个
工控威望: 9650 点
下载积分: 94530 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2024-09-19
查看crgtom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 32天前
抱闸线圈失电后续流造成的,你那个控制断开的电路要检查一下
楼主留言:
控制柜中,PLC输出单独控制两个接触器,通过接触器吸合给整流器供电。应该就是您说的,失电后续流造成的。为什么之前一直用没有问题,就是昨天出问题。而且换新的整流器也不行。搞不懂哪里出问题了