用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX2N系列能用C251高数计数器吗?
上一主题
下一主题
大门牙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3868 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-09-17
查看大门牙的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-08-15 21:12
全看
|
小
中
大
图片:
请教下各位大佬,FX2N系列能用C251计算器吗?我的FX2N-48MR接上2相2计数的编码器,C251计数器没反应,用C2461相的可以,是PLC故障了还是这个系列就不能用?另外威纶通触摸屏我想把编码器数字读显在屏幕上是用什么?我用的是数值输入不对把?显示要么都是*****,要么异常,谢谢!
[ 此帖被大门牙在2024-08-16 08:00重新编辑 ]
分享
大门牙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3868 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-09-17
查看大门牙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-08-16 08:00
全看
|
小
中
大
是C251高速计数器,不是计算器,写错了,抱歉!我的FX2N-48MR的PLC用2相2计数时候C251只会±1的变化,用C246单相计数问题,请问是这个系列不能用C251还是我的PLC有问题?
分享
大门牙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3868 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-09-17
查看大门牙的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-08-16 08:44
全看
|
小
中
大
是接的XOX1端口,指示灯也会闪烁,但是程序里面的数值就±1变动,换成C246的单相计数器就正常了,不知道是PLC坏了还是什么问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX2N系列能用C251高数计数器吗?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问