MCGS屏幕,搭配台达PLC运行标志位不会复位
上一主题
下一主题
倔强的小白
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
229 点
下载积分:
884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2017-06-14
最后登录:
2024-10-31
查看倔强的小白的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-08-15 16:42
全看
|
小
中
大
如图:最近遇到一个问题,台达AS228T带了三个伺服,上位机用的MCGS触摸屏。在控制电机前进后退的过程中,用的是标准按钮组件,抬起清零,摁压置1,但是有时候抬起后不会清零。电机还往前运行。。。。。
分享
小地主22
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
571 点
下载积分:
1710 分
在线时间: 423(小时)
注册时间:
2020-04-30
最后登录:
2024-11-07
查看小地主22的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-08-15 16:46
全看
|
小
中
大
串口屏?1可能是通讯受干扰了 2看看程序里面对应的按钮是不是在别处被使用了
分享
小地主22
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
571 点
下载积分:
1710 分
在线时间: 423(小时)
注册时间:
2020-04-30
最后登录:
2024-11-07
查看小地主22的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-08-15 16:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼倔强的小白于2024-08-15 16:50发表的 :
网口屏,地址没和别的地方冲突,就是有时候摁的久一点,弹起后监控该地址的标志位,还是置1.偶尔会出现
网口屏没碰到过 串口屏威纶通碰到过 通讯干扰引起的 也是偶然按下去不弹上来
换根带屏蔽的网线试试呗
分享