123zxc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2022-04-03
最后登录: 2024-12-21
查看123zxc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-14 22:21
想利用编码器在台达PLC利用高速计数器做一个每分钟的产量计算和角度转换的这两种功能。
之前试了一下用高速计数器C252和SPD脉冲频率检测指令。发现不能共用,只能选择一种指令。高速脉冲输入点冲突了。
但是好像欧姆龙的PRV指令能与它自身的高速计数器共用。都能调取到编码器的实时脉冲数,从而实现角度和产量的单独运算。

有没有大佬知道台达的PLC有什么其他指令能完成这种操作。或者是在程序里怎么编写能让两种功能都同时用上。(PLC使用两相两计数,Z相也在使用的情况下哦)

PLC型号是台达ES2。
哪位大佬能支一下招或者有类似的程序参考一下的。谢谢!!!