严大爷
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 63 点
下载积分: 1404 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-06-17
最后登录: 2024-09-19
查看严大爷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 37天前
图片:
在wincc报警中,用布尔量报警,在消息文本需要关联过程值,发现过程值不是触发报警的值,而是触发报警的前一个值,例如80报警,实时值从78跳跃到81时,报警文本关联的过程值是78,而不是81,但是在限制监视里面触发报警,过程值3就是实时值,不知道布尔量报警为何是这种情况。
zhaoaron
zhaoaron
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1231 个
工控威望: 2823 点
下载积分: 18431 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-09-19
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 37天前
zhaoaron
zhaoaron
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1231 个
工控威望: 2823 点
下载积分: 18431 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-09-19
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 37天前
我发的就是BOOL+模拟量。你仔细看看。。。???
zhaoaron
zhaoaron
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1231 个
工控威望: 2823 点
下载积分: 18431 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-09-19
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 37天前
我觉得是你仿真问题。仿真改变值的速度没有那么快。或者你在程序中加个定时器。   过报警值,持续几秒(还能防止误报警,一个报警一个定时器)在触发BOOL量报警。应该就没那些问题。