13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走绝对定位,没到位置前6040用10F停止了,下一次绝对定位或者JOG都会将上一段位置继续走完,再走新的位置;能不能就是启动定位的时候直接走新的位置。有没有遇到这个问题的大神,这个问题应该怎么解决。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-16 13:52
是有这个问题的,
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-16 13:57
图片:
你要先把10F写进去,间隔一个0.1秒再写11F进去就行了。这个它的一个"BUG"