13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2025-04-02
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走绝对定位,没到位置前6040用10F停止了,下一次绝对定位或者JOG都会将上一段位置继续走完,再走新的位置;能不能就是启动定位的时候直接走新的位置。有没有遇到这个问题的大神,这个问题应该怎么解决。
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2025-04-02
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
用第二位 Quick Stop ,不要用halt,这个是暂停,恢复后会继续走之前的位置的
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188