txrtxr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2019-09-16
最后登录: 2024-08-15
查看txrtxr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-11 22:42
图片:
图片:
*2008年的设备,开机错误灯闪烁。
1、使用RS485连接电脑,“通信测试”正常;
2、"PLC状态信息"显示:型号EH2,语法检查无错误,错误地址XXXX,PLC停止,锁住状态 密码解除;
3、上载程序后发现梯形图程序最后一行显示“ERROR”,部分mov指令只有一个操作数,还出现一条TAN K6 D402指令,程序中I/O点位也不全。
    请教是何问题,如何解决?
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-12 08:25
电池没电程序丢失了   之前能碰到一年好几十台    
现在都换别家PLC了 。。。

DELTA不错 给工程师留了口子