txrtxr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2019-09-16
最后登录: 2024-08-15
查看txrtxr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 40天前
图片:
图片:
*2008年的设备,开机错误灯闪烁。
1、使用RS485连接电脑,“通信测试”正常;
2、"PLC状态信息"显示:型号EH2,语法检查无错误,错误地址XXXX,PLC停止,锁住状态 密码解除;
3、上载程序后发现梯形图程序最后一行显示“ERROR”,部分mov指令只有一个操作数,还出现一条TAN K6 D402指令,程序中I/O点位也不全。
    请教是何问题,如何解决?
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 6960 点
下载积分: 29487 分
在线时间: 897(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-09-20
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 40天前
电池没电程序丢失了
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 6960 点
下载积分: 29487 分
在线时间: 897(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-09-20
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 39天前
引用
引用第7楼txrtxr于2024-08-12 10:12发表的  :
刚咨询了台达,他们EH2之前的产品程序是由电池保存

可以保存闪存里,只是很多人没习惯。