anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9135 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-17
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-11 07:16
最近,我在维修一条旧的电镀线,用到TS1100SI的屏,为了分析PLC程序而不影响生产,买了个新屏在办公室与QPLC通讯,生产线用的是Q02,而我手上有Q01,Q03,Q06等等CPU作测试;通讯线缆买的,串口线缆,用三菱屏COM口是可以跟PLC通讯,证明线缆没问题,现在的问题是:怎么搞都通讯不上;请高手指点,谢谢!



活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-12 09:01
串口电缆能让三菱的屏和PLC通讯,不代表其在富士上就是正确的。

你换一条TS与三菱Q系列的通讯线就能通讯上了,用你目前的线哪怕连到富士电机倒闭都不会联得上的。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(anlyl2014) 热心助人!