fzlkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 106 点
下载积分: 419 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2020-12-21
最后登录: 2024-09-20
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 44天前
最近在研究这个,参考了一些人的程序,发现他们在使用JOG运行的时候是采取了如下做法:

上电将Controlword (Obj. 6040h: 00h)设为0000 0000 0000 1111,bit0-3应该是必须要接通的。

然后Modes of operation (Obj. 6060h) 内传入了3,切换为PV模式。

传送速度进入Target position(Obj.607Ah)内,接着置Controlword (Obj. 6040h: 00h)的bit15为1启动伺服。

但是我查看了手册,Controlword 的bit15位是没有意义的,我看了两份程序均是置位bit15来启动jog运行。
问了三菱客服,他说Controlword置位为H0F即可启动jog,我有点搞不明白啊,请指点,这个参数上电就是H0F了啊,这样不是上电就启动了吗?