你眼睛好亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 181 点
下载积分: 190 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2022-11-30
最后登录: 2024-10-05
查看你眼睛好亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-08 13:30
求助求助  20台FX5U串口用什么通讯方式能全部通讯起来?NN通讯最多才8台。有其它办法吗,前提是网口不能用。
你眼睛好亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 181 点
下载积分: 190 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2022-11-30
最后登录: 2024-10-05
查看你眼睛好亮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-08 14:33
因为网口使用了CC-LINKIEF Basic 总线方式控制伺服,如果和其它设备用网口连起来会有问题,伺服识别会错乱,所以联机只能用串口
你眼睛好亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 181 点
下载积分: 190 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2022-11-30
最后登录: 2024-10-05
查看你眼睛好亮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-08 14:33
引用
引用第4楼小地主22于2024-08-08 14:06发表的  :
其实我更好奇为什么网口不让用?

3楼  发表于: 2024-08-08 14:34
引用
引用第1楼小地主22于2024-08-08 13:35发表的  :
网口不能用你说你还有的选吗

还有串口,想走485 modbus通讯