好久没来了 问大家一个很怪的问题
汇川easy522系列PLC和汇川IT7000通讯使用
现在版本plc更新到6.2.0.11   然后问题来了。
所有断电保持的数据或者变量 无论怎么改 断电重启后自动恢复到原来的状态。
但是 如果给PLC的USB接口供电 然后去改数据变量,改完断电,在把USB接口的供电也去掉,在上电,数据却能正常保存
求解 是系统bug 还是啥 PLC刚升级 没升级版本不会这样,但是会部分数据清零。
每天一点点
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2410 个
工控威望: 2996 点
下载积分: 9430 分
在线时间: 641(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-09-19
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 42天前
正常情况下,汇川这个型号的PLC都是默认有断电保持的,如M1000   R1000    D1000 B1000 以后的都是断电保存的,不需要设置都是这样。