楼主  发表于: 2024-08-03 08:28
附上程序,此程序能自动稳定运行,现在客户说没有寸动与单循环操作模式,要求改,但是我一时有点没有思路,因为这个程序框架不太好添加寸动与单循环模式,请教各位大神看看有没有好的思路方法,谢谢!
02UP-双头端子机2024.7.30.zip (2456 K) 下载次数:67
相信自我!
小地主22
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1710 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2020-04-30
最后登录: 2024-11-07
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-03 09:36
引用
引用第2楼工控小c于2024-08-03 09:32发表的  :
寸动应该好搞啊,做完这步点个按钮再跳下一步

关键是怎么跟自动区分开来 并且只运行一步
移位指令写的好办 有进位标志
赋值的话麻烦点
小地主22
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1710 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2020-04-30
最后登录: 2024-11-07
查看小地主22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-03 10:43
引用
引用第5楼工控小c于2024-08-03 10:31发表的  :

赋值的好搞啊,在我看来寸动和自动并不是互斥的,自动的时候开启寸动模式,就是做完这步跳转下一步前需要一个信号而已,不开启寸动就直接赋值下一步
我写的不叫寸动,叫单步或连续,应该是一个意思吧

一个意思,你这个方法比我好 我之前是寸动模式下判断赋值地址的值变动  你这比我的简单点
小地主22
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1710 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2020-04-30
最后登录: 2024-11-07
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-03 15:31
引用
引用第9楼卓发智能于2024-08-03 14:34发表的  :

单步运行,一般是在手动状状好,还是在自动状态好

单步算自动的一个模式    单步模式  连续模式