楼主  发表于: 2024-08-02 18:40
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
1.12套伺服有400-1500W,5台750W中目前几天有2台报16.3或者1E.1,更换电机后故障消失。1台1.5KW报驱动和电机不匹配。
2.编码器线自己焊接,有焊错的情况,但我认为不至于烧电机编码器。有两台前两天都正常,今天开机又报16.3或者1E.1,编码器线已经换成了供应商配套的电缆。更换电机后故障也消失了。
3.目前两台电机供应商拿回厂家检测,但检测报告没盖章也不知道是哪里出的,三菱很操蛋的地方,他们技术支持还过得去,售后服务去官网基本没有,意思只能找供应商。
4.1台1.5KW电机返厂检测报告正常,但插上那台驱动器就是不行,换了一台电机故障消失。

大家帮忙看看分析一下,感谢。





      
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-05 13:22
初步感觉线问题有点大,看着也一头雾水,后续出答案,记得给大家讲一下啥原因。烧坏的话,西门子也一样扯淡,前段时间烧坏两个V90,竟然要寄到德国去检测。