lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-02 16:14
一个新款的三菱触摸屏GS2110-wtbd,新建了一个指示灯元件,传到触摸屏提示显示屏无效,这是什么原因?哪里的问题,就是简单的测试程序。这是哪里的问题,大家遇到过吗?谢谢




测试程序.zip (59 K) 下载次数:8     
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(思考使人进步)
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9667 个
    工控威望: 8564 点
    下载积分: 16693 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-22
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-08-07 10:32
    需要读取PLC软元件状态的画面,一定要连接PLC才行。否则屏不知道这个Y0是ON还是OFF。通常是直接不显示整个元件。报显示屏无效可能还有其他原因。但最好你先找个PLC连接上试一下,比如弄一个FX的小PLC。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水