756287415
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 633 点
下载积分: 24802 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2022-02-11
最后登录: 2025-03-30
查看756287415的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-31 17:07
施耐德变频器atv310 与s7-200 smart plc modbus通讯,能通信,不能启动
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下载次数:125
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 499 个
工控威望: 2085 点
下载积分: 4024 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2022-09-01
最后登录: 2025-03-29
查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-01 10:35
能通讯不能启动,控制命令的bit位要对应啊