施耐德变频器atv310 与s7-200 smart plc modbus通讯,能通信,不能启动
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下载次数:114
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1073 个
工控威望: 1276 点
下载积分: 23043 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2025-01-31
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-03 18:33
可以通讯不能启动,你要看参数是不是通讯启动还是面板启动,。你找一下,可能是401不能设置为164modbus,设置1,也就是出厂设置,还有一个就是源型漏型,plc输出公共端如果接外部电源负极,变频器好像是201设置为内部漏型,