如题 控制功能都比较简单 只是简单的走点对点定位
有什么方案推荐下 经济点的
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
758 个
工控威望:
1136 点
下载积分:
375 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-26
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-29 17:18
全看
|
小
中
大
如果都是P2P运动,485设置参数+IO控制是完全够用的,因为485总线只在参数设置的时候才需要进行通信,下载完参数以后可以写到驱动器里面掉电保存的.
基本上可以当成气缸来用,只要IO足够多就行了.气缸的电磁阀和磁开都可以通过驱动器的IO来模拟,完全没问题,唯一的区别就是要考虑一下上电回零(如果用机械绝对值步进,这步都省了)和步进报警的问题,还是多加IO就能搞定的.
可以看我这个帖子里面的回复:
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1771642&page=1#2448959