今夕何夕123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5408 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2024-11-14
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-29 11:32
图片:
图片:
图片:
图片:
我新建一个结构体,里边包括一些数据类型。然后在全局标签里以结构体类型,建一个数组,元素数3000。软元件设置和自动分配软元件都设置了 总是提示范围不足。请问我是没设置对还是哪里有问题?
今夕何夕123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5408 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2024-11-14
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-29 11:35
创建的3000个元素需要断电保持   因为现在是测试阶段  没有PLC实物 。只是在软件上模拟一下,当前PLC选的是Q100
今夕何夕123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5408 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2024-11-14
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-29 15:35
引用
引用第2楼030403118于2024-07-29 12:33发表的  :
自定义标签是自动分配的部分去占用的,你既然给他定义了全局地址, 自动分配的元件中就不能包含这个元件


没看懂 能说详细点吗  谢
今夕何夕123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5408 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2024-11-14
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-31 08:43
图片:
图片:
引用
引用第4楼sunzengli于2024-07-30 08:40发表的  :
冲突了,自动分配的意思是,这部分要留给系统,系统编译程序时给那些没有指定数据区的变量分配地址,你就不能用了。看图,这两部分不能重叠。



好了  这次不报错了  请问一下 我这样是不是就能断电保持了