jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看jiangwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-28 22:29
描述:用串口调试软件试
图片:
图片:
图片:
各位大师现在手上有一个称重仪表需要和台达PLC做MOUBUS通讯,仪表站号5,用串口调试软件试子没什么问题,但是用台达PLC读出来的数据就对不上了,不管是用MODRD指令还是RS指令,读出来都是一样的,读出来的4个字节不管怎么组合就是和显示的数据对不上,搞了几天彻底的懵了,那位大师遇到过类似的问题,有什么解决方法吗?
今天的努换来明天的收获
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看jiangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-28 22:37
描述:用RS指令读的,D100是发送D120是接收到
图片:
图片:
图片:
这是用RS指令读的
今天的努换来明天的收获
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看jiangwei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-28 22:42
图片:
图片:
图片:
这是厂家的手册和用MODRD指令读出来的,尝试多种组合数据就是不对
今天的努换来明天的收获
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看jiangwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-29 11:01
感谢解答,我在试下
引用
引用第3楼gkatydid于2024-07-29 08:06发表的  :
你按8位格式发送。建议使用modrw指令,COM3端口通讯,读取数据方便。
今天的努换来明天的收获
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看jiangwei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-30 08:52
问题已经解决了,是校验码搞错了, 这次长了一个大记性,这个称重仪表内部改不了校验,必须按它的格式来
今天的努换来明天的收获