低功率因数用欠薪万用表测得电流问题。
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-16
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-26 21:09
全看
|
小
中
大
测热风筒的电流,如下图。
功率因数为0.42时,电能表测得电流1.73A,万用表测得电流3.4A,两者相差近1倍。当功率因数为1时,两个表的电流接近相同。0.42功率因数时,到底是哪个电流正确?有大师知道吗?请教一下,谢谢。
分享
学无止静
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
215 点
下载积分:
4670 分
在线时间: 311(小时)
注册时间:
2022-04-17
最后登录:
2024-11-17
查看学无止静的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-27 10:21
全看
|
小
中
大
根据图上的适时显示数据,多功能表的电流应当是准确的,
多功能表内部软件能将测到的电流通过富里叶算法分离出基波电流.(标准正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率.
Pact = 223.3*1.73*0.42=163W
你的欠薪表则不一样了,欠薪表通常是按标准正弦电流设计的,
你的功率因素只有0.42,显然要么系统有大的感抗元件,或有可控的换流部件,这些都会导致至大量的非线性电流(谐波电流),所以用一个测标准正弦波的表去测谐波电流显然是不准确的.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园