在MCGS组态画面里有一个字符串变量,要把这个变量穿给PLC的d430-d439这些,要抓取这个字符串变量,要怎么操作啊?
[ 此帖被3439332482在2024-08-02 15:17重新编辑 ]
分享
小地主22
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
539 个
工控威望:
588 点
下载积分:
1744 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2020-04-30
最后登录:
2025-01-26
查看小地主22的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-26 09:35
全看
|
小
中
大
将字符串转换成字符数组 然后将这个字符数组的元素传送个d430-d439
mcgs好像不能建plc地址的数组 可能要一个个传
分享
小地主22
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
539 个
工控威望:
588 点
下载积分:
1744 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2020-04-30
最后登录:
2025-01-26
查看小地主22的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-07-26 09:38
全看
|
小
中
大
直接用!Sscanf( )这个函数应该也可以
分享
小地主22
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
539 个
工控威望:
588 点
下载积分:
1744 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2020-04-30
最后登录:
2025-01-26
查看小地主22的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-07-26 12:00
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼3439332482于2024-07-26 10:24发表的 :
我这软件的帮助里看到的这段脚本,不知道现在可不可以(因为这个PLC不在我手上)
不用这么复杂啊 直接用赋值就行了