下载积分: 486 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-12-19
最后登录: 2024-08-27
查看wbdx998448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
程序中使用了高速计数表中断,这是旧设备,原来用CPM1A做的,由于PLC坏了,客户要用新的PLC重新做程序,,工艺是:一个圆盘,转一圈4800个脉冲,平均分成8到13个工位,每个工位中断一次(不同产品,中断次数不一样),没有使用上位机或者触摸屏,中断数据预先在电脑设置到内存D里面,再通过拨码开关调用不同的产品规格把数据传送到D0开始的150个寄存器内,现在问题时,有时候能中断,有时候又不能中断,原来能中断的,重新下载了程序之后,又不能中断了,一直找不到原因,不想折腾了,能到现场解决的(现场在广州花都区),愿意给2000元,远程能解决的给1000元,最好明天有人能到现场解决((7月26日),联系VX 13570560709


附件: CP1H 0711修改.zip (12 K) 下载次数:46
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
维修变频器伺服驱动器数控机床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1830 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 7555 分
在线时间: 1282(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-09-14
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
1、程序上看,你只用了1 次中断,不管你设置了多少次,其实只使用了1次,左边栏的中断程序数量跟程序的就没配合;
2、CPM1A PLC赋值10次,在CP1H应该赋值:A,以此类推
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。