楼主  发表于: 2024-07-25 14:48
各位老师,FX5U与S7-1200走简易通讯方式,S7-1200侧是调用PUT/GET指令吗,没用过这个,可否解答一下?
没有一天不想努力破圈,然.........
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 70 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2024-11-19
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-07 09:52
1200不用写任何程序,只要建一个DB块,然后根据FX5U手册上的说明设置,可以读写任何DB块里的任意一个数据,也可以单独读写位。我已经试过了,很好用。