伺服手册上要求,当输出回路为继电器负载时,请务必接入续流二极管。否则可能损坏 DO 内部电路。
以前都没有加续流二极管,如果加的话,
请问
1、怎么区分继电器是否自带续流二极管;
2、有自带续流二极管的继电器的型号吗;
3、自己加续流二极管,用什么型号的?我看之前的帖子里说1N4007就可以的。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-25 20:43
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼ljb6688于2024-07-25 13:24发表的 :
对电源正负有要求的吧?
肯定,接反短路