现在用总线伺服,都有绝对值编码器,所以就把原点和限位传感器取消了,客户问我为什么取消,我该怎么回答?有没有别的大佬取消的
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 585 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-11-17
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-23 16:40
现在大多所谓的绝对值编码器都得上电池,跟他说买电池去了