史长松
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2682 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-10-31
最后登录: 2024-08-03
查看史长松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 56天前
现在用总线伺服,都有绝对值编码器,所以就把原点和限位传感器取消了,客户问我为什么取消,我该怎么回答?有没有别的大佬取消的
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-09-15
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 55天前
引用
引用第6楼小地主22于2024-07-24 08:38发表的  :

你是没见过国产伺服丢步,都不带报警的

你说的是丢脉冲不是丢步,但是总线伺服+绝对值编码器是不会的,尤其是机械多圈绝对值