用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于伺服取消原点和限位
上一主题
下一主题
史长松
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2682 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-31
最后登录:
2024-11-05
查看史长松的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-23 16:18
全看
|
小
中
大
现在用总线伺服,都有绝对值编码器,所以就把原点和限位传感器取消了,客户问我为什么取消,我该怎么回答?有没有别的大佬取消的
分享
lianhuahuchn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
519 点
下载积分:
498 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2024-01-29
最后登录:
2024-11-17
查看lianhuahuchn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-25 10:48
全看
|
小
中
大
涉及安全的还是慎重吧,为了省两个传感器得不偿失,做设计的还是得有基本的素养。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于伺服取消原点和限位
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问