hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 411 点
下载积分: 1279 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-09-18
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 64天前
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2243 点
下载积分: 2721 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-09-19
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 59天前
学习了