hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-11-19
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-18 20:57
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
destiny_977
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 901 点
下载积分: 119 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2024-10-23
查看destiny_977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-19 13:43
继电器转一下呗,1.7V能带动PLC,不一定能带动继电器