最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-22 14:28
哪里都没变 换成FX3SA就可以了  测量电压还是有1.7V 比较怪啊
先前的是FX5S的  看来5S的输入要求要高些