安全光栅输出低电平不是0V
上一主题
下一主题
hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
421 点
下载积分:
1299 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-11-19
查看hgz284631157的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-18 20:57
全看
|
小
中
大
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
分享
先飞的鸟
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
157 点
下载积分:
714 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2019-10-11
最后登录:
2024-11-18
查看先飞的鸟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-20 08:27
全看
|
小
中
大
晶体管都会有电压降的,两线接近开关都有2-5v的电压降,plc也能正常工作,是不是你的plc输入点有问题。