最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
先飞的鸟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 157 点
下载积分: 714 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2019-10-11
最后登录: 2024-11-30
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-20 08:27
晶体管都会有电压降的,两线接近开关都有2-5v的电压降,plc也能正常工作,是不是你的plc输入点有问题。