hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-11-19
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-18 20:57
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 757 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 373 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-19
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-20 13:51
去掉PLC输入端负载直接测量输出看看呢,是不是带载能力太差了,能开通不能关闭~

去看一下PLC的手册里面对输入电平有明确的标准范围,在哪个范围内识别为低电平,哪个范围识别为高电平,还有对输入的驱动电流也有要求的,你这个地方看起来是电流一直有