最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
编程的灰松鼠
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2024-04-28
最后登录: 2024-09-29
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-22 05:14
安全光栅往往触发后自锁,要接复位信号,往往有自复位接法,这样就是触碰光栅On,离开Off