cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看cs315322392的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-18 15:17
图片:
电脑从屏幕MT8071IE读取出来,进行修改,编译都没有问题,但下屏幕,才出问题,MT8072IE无法识别
MT8071IE没有问题。

cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看cs315322392的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-18 15:20
图片:
解决方案是:新建一个,然后把原来的平移过去。
这居然叫平替。

问题是,现在8071直接断货,只能买8072
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看cs315322392的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-18 15:46
图片:
选项里面都是一样的,到这就不行了,以前从6071转8071,都只是编译报错,修改一下就好了,
从8071转8101,真接就用了,就8071转8072搞得这样。
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看cs315322392的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-18 17:28

头一次觉得,店大欺客。
售后管这叫平替
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看cs315322392的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-22 10:24
引用
引用第4楼ytzidonghua于2024-07-20 09:21发表的  :
为了销量 考虑不了那么多了
更新换代不可能有100%完美的事情。

更新换代,是平替,就和PLC是否能用新旧软件一样,不支持,或者不是平替,还不说,
如果维纶,没有那多使用,绝对不会这样,

使用三菱,松下PLC软件,支持就是支持,不支持就不支持。

投诉没用,感觉这就是现在的应用环境。